〖中遠滑?!街軅?
滑模中經常出現漏漿、漏震等模板及砼工程通?。豪纾航孛娉叽缙?、蜂窩、麻面、脹模、漏漿、露筋、漏振、過振等現象。河南筒倉封頂中遠滑模在工作中的防治措施:
1.模板施工前應該選擇平整未變形的模板進行施工。
2.接頭處、模板拼縫,應在縫隙處粘貼密封條并用膠帶紙從模板內側粘貼。
3.模板面涂刷隔離劑,澆筑前應清理模板上的雜質。
4.模板設置足夠支撐,大截面砼構件澆筑時設對拉螺栓,并在柱子模板外側用型鋼或鋼管做套箍,防止側壓力過大而產生脹?,F象。
5.砼澆筑前對施工班組進行技術交底,嚴禁漏振或過振,振搗時控制振動間距。
6.嚴格控制砼的坍落度、配合比及外加劑摻量。
鋼筋的施工控制措施:
1、..鋼筋保護層厚度,每一層混凝土澆筑完成后,其上表面至少應有一道綁扎好的橫向鋼筋。
2、豎向鋼筋綁扎后,上端應用限位支架(或用鋼筋)固定。
3、門窗洞口上下兩側橫向鋼筋端頭應綁扎平直、整齊,有足夠的保護層。下口橫筋宜與豎向鋼筋焊接。
4、鋼筋彎鉤均應背向模板面。
5、在安裝好鋼模板后在,模板口上端按一定間距,焊定兩個鋼筋圓環,圓環的外徑等同于鋼筋的保護層厚度,以此來控制鋼筋的保護層。
混凝土的控制
1、滑模時主要由塔吊將砼垂直運輸到操作平臺上,卸料至庫壁附近,再由人工將混凝土從平臺上翻鍬入模,相鄰兩次澆筑方向應相反,即一正一逆。
2、混凝土須分層均勻對稱交圈澆筑,每一澆筑層的混凝土表面應在一個水平面,并應有計劃均勻地變換澆筑方向。
3、各層混凝土的澆筑的間隔時間不得大于混凝土的凝結時間,當間隔時間超過規定,接茬處應按照施工縫的要求處理。
4、預留洞口、門窗洞口等兩側的混凝土應對稱均勻澆筑。
5、混凝土的振搗不得直接接觸支承桿、鋼筋或模板。
6、振搗器插入前層混凝土內深度不應超過50mm。
7、每次提升后,應對脫出模板下口的混凝土表面進行檢查,情況正常時,對混凝土表面先做常規修整,然后進行設計規定的水泥砂漿抹面;如有裂縫或坍塌,應及時研究處理。
8、混凝土的養護:脫模的混凝土須及時進行修整和養護。采取涂刷養護液的方式進行養護??刹捎脟娡?、滾涂方法。養護液的消耗量為200~250g/m2。養護液一般噴刷2層,第壹層噴涂時間可在混凝土脫模后1~1.5h,且混凝土表面開始收水時進行。第貳層應在第壹層干燥后進行,兩層分別按水平,垂直方向交叉噴涂。養護液噴刷溫度應大于4度。